          醫院手術室的凈化是我們所有人共同的手術室。為了讓大家知道如何更好的使用它,它的分配就成了大家比較關心的問題。我們小編咨詢了有經驗的..,介紹醫院手術室凈化的配電要求。

          醫院手術室凈化配電要求如下:

          1、潔凈作業部必須保證用電的可靠性,當使用雙電源有困難時,應設置備用電源,并能在1分鐘內自動切換。

          2、潔凈手術室用電應與輔助用房用電分開,每個手術室的干線必須單獨敷設。

          3.潔凈手術部用電由本樓配電中心專線提供。根據使用場所的要求,主要選用TN-S系統和IT系統。

          4.潔凈手術部的配電管道應敷設金屬管,穿過墻壁和地板的電線和管道應采用不燃材料進行夾套和密封。進入手術室穿線后,管口應采用無腐蝕性、不可燃材料密封。特殊位置的配電管道應使用礦物絕緣電纜。

          保定醫用手術室凈化是如何進行配電的?

          配電和用電設施應符合下列要求:

          1.潔凈手術部總配電柜應設在非潔凈區。潔凈手術室專用配電箱不得設在手術室內。每個潔凈手術室應配備一個獨立的專用配電箱,配電箱應位于手術室外廊的側壁。

          2.每個潔凈手術室的空調設備應在室內自動或手動控制。設備顯示面板應與手術室墻面齊平,其檢修口必須位于手術室外。

          3.潔凈手術室的電源應配備漏電檢測和報警裝置。

          4.嚴禁在潔凈手術室設置無線通訊設備。

          5.潔凈手術室醫療設備的電氣插座,每面墻至少安裝三個插座箱,插座箱上設置接地端子,接地電阻不大于1。如果插座安裝在地面上,插座應該防水。

          6、保定潔凈手術室照明燈具應預埋密封燈帶,燈帶必須布置在送風口外。整個房間只有單向流動的潔凈室才允許在濾框下有單管燈帶,燈具必須有流線型燈罩。手術室不應有強反射,大尺度(含大尺度)以上手術室照度均勻度(低照度值/平均照度值)不應低于0.7。

          7、潔凈手術室可根據需要安裝固定式或移動式攝像設備。

          8.潔凈手術室總配電負荷按設計要求計算,不得低于8 kV。

          經過以上描述,我們了解了醫院手術室凈化的配電要求。之后就不會因為醫院手術室凈化的配電錯誤而造成一些悲劇了。我們要對醫院手術室凈化的配電要求有一個很好的了解,并認真關注。如果您有任何不明白的問題,請致電我們尋求建議。