在做潔凈廠房凈化時對于空調系統會有一些要求,具體的要求如下:
1.首先,空調系統要風大。
潔凈廠房車間的主要作用是過濾空氣中的細菌和灰塵,控制空氣中的生物和非生物顆粒,使空氣質量達到潔凈標準。因此,空調系統必須有足夠的風量來保證潔凈室的潔凈度。風量會根據室內空氣的不同變化而變化,從10倍到幾十倍不等。如果是單向流潔凈室,空氣變化會更多。
2.其次,空調系統中風機的風壓頭要高一些。
通常,潔凈室的空調系統使用不同等級的過濾器,分為初級、中級和高級過濾器。這三個過濾器的阻力合計為700-800 Pa,因此潔凈室將采用集中回風方式。為了保證潔凈室正負壓的調節,潔凈室管道的阻力是普通空調的兩倍以上。客服要求空氣處理單元中風機的壓頭要高,有彎背翼的風機和無巢殼的風機可以使空氣處理單元有足夠高的壓頭。
3.再次,是空調系統溫濕度控制的高精度。
普通空調對空調的舒適性要求很高,而潔凈室的空調對溫度和濕度的要求不同。由于滿足工藝要求,溫濕度的準確度很高。潔凈室需要保證恒溫恒濕,空氣處理單元要有制冷制熱、加濕除濕的功能,并且要..控制。
4.然后嚴格控制正負壓力。
無論是什么樣的生產車間,都要防止灰塵和細菌的傳播,所以需要控制潔凈室的正壓和負壓,防止病毒和細菌的傳播。工業潔凈室基本都是靠正壓維持,負壓控制主要處理有毒氣體或易燃易爆溶劑。壓差控制值的精度與漏風率密切相關,低漏風率可以控制精度。
5.潔凈廠房空調有很好的過濾系統。
保定潔凈廠房的目的是控制污染,保證產品質量。工業生產要求潔凈室盡量減少粉塵量或實現無塵,這需要良好的過濾系統。清潔技術對灰塵或微生物的控制程度也取決于過濾器的性能。潔凈室需要三級過濾,即空氣處理單元配備初級和中級過濾器,供氣終端配備高效過濾器??諝膺^濾器的質量要高,如果發生泄漏,就不能達到清洗的目的。