手術室凈化工程是一個具有較多功用的歸納實體,現如今廣泛地被應用到醫療衛生事業當中,對醫院有著重要的意義,但是手術室凈化在建設的過程中,有些因素可能會導致手術室凈化不合格,那么有哪些因素會導致手術室凈化不合格呢?下面小編簡單的和大家分享一下,希望對大家有多幫助。
1.送風風道或過濾器的密封不達標:往往是施工粗糙造成的,層流手術室的凈化在驗收時往往出現不合格房間或同一系統下部分的現象。因此,檢查前應對送風風道進行漏光試驗,過濾器掃描采用顆粒計數器,先進行補漏。
2.凈化空調系統的自凈時間不達標:按照國家標準,層流手術室的凈化應在凈化空調正常運行30分鐘后接受。如果運行時間過短,往往會導致工程驗收不合格,只需適當延長空調凈化系統的運行時間即可。
3.回風管道或回風出口的設計和調試不達標:在設計方面,層流手術室凈化管道往往因空間限制或回風出口數量不足而未能采用“頂送側回”;回風出口阻力過大,回風量小于送風量,也會造成層流手術室潔凈度不合格;在施工過程中,回風口離地面的高度不足也會導致清潔度不合格。
今天與大家分享手術室凈化不合格原因的內容。如果你想了解更多關于手術室的凈化,請繼續關注本網站或致電咨詢。